        風機盤管機組簡稱風機盤管。它是由小型風機、電動機和盤管(空氣換熱器)等組成的空調系統末端裝置之一。盤管管內流過冷凍水或熱水時與管外空氣換熱,使空氣被冷卻,除濕或加熱來調節室內的空氣參數。它是常用的供冷、供熱末端裝置。

         

        按照國家標準GB/T 19232-2003的規定,風機盤管可按如下形式分類: 

        • 結構型式分:臥式、立式、卡式、壁掛式、地板式

        • 安裝型式分:明裝和暗裝

        • 進水方位分:為左式、右式

         

        根據國家標準GB/T 19232-2003的規定,風機盤管的型號和參數如下:

        • 第一列是型號

        • 第二列是風量

        • 第三列是制冷量

        • 第四列是制熱量 
            

          安裝的一般技術要求:

           

          • 風機盤管安裝前應檢查應進行機組的外觀檢查、三速運轉和水壓試驗。 

           

          • 管道與風機盤管連接時宜采用軟管連接 。

           

          • 風機盤管的供回水閥門、過濾器應靠近盤管安裝,且全部在凝水盤的上方 。

           

           

          • 風機盤管吊裝時,吊裝應牢固、位置正確,并有0.003的坡度坡向凝水盤的出口,吊桿與盤管相連處應用雙螺母緊固。暗裝的盤管吊頂應留有活動檢查門,便于機組和維修 。



          • 風機盤管與供回水管道連接操作時應采用專用工具,防止盤管接口,凝水盤與凝結水管連接處應采用200mm長的塑料軟管并用專用管夾夾緊 。
             
            風機盤管應在管道沖洗后再與之連接,以防止盤管堵塞;如果安裝有過濾器應在系統調試運行后進行拆洗才能交付 。
             
            風機盤管機組安裝前應進行單機三速試運轉及水壓試驗,試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,不漏為合格。
             
            風機盤管的進出水閥門應盡可能靠近凝水盤安裝,以免閥桿的滴水漏人房間。風管、回風箱及風口與風機盤管機組連接處應嚴密、牢固。
             