風機盤管選型應該考慮哪些因素?
發布時間:2020-04-07 16:35瀏覽次數:
1、風機盤管冷量
一般是按計算的冷負荷來選擇產品,但應注意不同的新風供給方式會導致風機盤管的負載冷量也不同。當新風直接通過外墻送至房間時,未經熱濕處理,風機盤管的冷量=室內冷負荷+新風冷負荷;當設立獨立新風系統時,則風機盤管的冷量=室內冷負荷。
目前市場的產品,一般都是名義制冷量,而實際運行中的冷量應是冷量×單位時間內的平均運行時間,即改變運行時間或風量,都會影響機組的輸入冷量。冷量僅作為選設備的必要條件之一,還應兼顧其它因素。


2、風機盤管風量
一般按房間品質要求校核換氣次數。送風溫差越小,換氣次數越多,則空氣品質越好。為什么有的空調房間感受有異味、悶氣,就是風量校核沒有處理好。由于風機盤管的名義風量是在不通水、空氣進出口壓差為零的工況下測定的,故存在一些不切實際的因素,所以實際確定風量應將這部分理想狀態下的風量值扣除,通過經驗測算,這部分增補風量應占名義風量的20—30%。

4、其他因素

3、風機盤管送、回風方式
送、回風方式即形成所謂的氣流組織,其合理與否直接影響到空調房間的溫度場、速度場的均勻性和穩定性,即空調效果的好壞。合理的氣流組織要求一定的送風速度,避免氣流短路,以保證一定的射流長度。風速取決于機外靜壓,送風量、送風口等因素。機外靜壓過低,會導致風量下降,射程降低,房間冷熱不均,設計氣流組織與實際運行狀態在曲線圖上存在較大差異,故應根據實際的建筑格局、房間的結構形式,進深、高度等情況,選擇中檔風量、風速指標來相應選擇風機盤管型號。

4、其他因素
a.噪音指標控制在40dB以下,對噪音偏大的風機盤管,加裝消聲處理裝置,阻力值不大于10Pa。
b.安裝、施工中質量注意保溫質量,冷凝水的排放,坡向,管件接頭,系統清潔。
c.水系統的設置方式水平系統還是垂直系統,部分工地選用垂直系統,能較好的保證冷凝水的排放,保證了房間的層高要求。
風機盤管的選型直接關系到用戶對中央空調的體驗,因此在風機盤管的選擇上一定要綜合考慮以上多重因素,使其達到更好的效果。

上一篇:風機盤管的類別和型號都有什么?
下一篇:風機盤管的使用注意事項都有什么?